Že doživel, vendar pa gre za drugi problem.
Vsi nizkocenovni računalniški UPS ne generirajo sinusno napetost, temveč takoimenovani "quasi sinus" ali modificiran sinus:
kar ni nič drugega kot kvadrat z neenakim razmerjem signal pavza.
No in to je problem!
Namreč switching napajalniki (kar imaš v računalniku) to brez problema požrejo, medtem ko napajalniki ki jih vtakneš v vtičnico običajno vsebujejo klasičen transformator in v najboljšem primeru še regulator napetosti. Taki napajalniki so običajno za routerje, switche, modeme, .....
Vgrajen transformator je narejen za 50Hz, medtem ko kvadrat vsebuje še višje harmonike. Ti višji harmoniki močno segrevajo transformator, ki se v zelo kratkem času "skuha". Med navitjem trafota je običajno termična varovalka, ki hitro zazna povišano temperaturo, ki se nepovratno izklopi (zaščita pred požarom) in napajalnik je za odpad.
Zdravilo je:
- zamenjava UPS za takega, ki daje na izhodu pravo sinusno napetost
- zamenjava mallih napajalnikov za switching napajalnike.
Sam sem zamenjal kar tri napajalnike (router, switch in telefonski vmesnik), ki so mi v treh malo daljših izpadih elektrike crknili, za switchinge-
Od takrat ni več nobenih problemov!
Je pa zgleda še en faktor....
Zgleda, da z upadanjem napetosti akumulatorja, izhodna napetost postaja vedno bolj popačene in vsebuje še več harmonikov, kar napajallnike še prej uniči.
Mislim da je to tudi pri tebi problem ...